Sehr geehrte Damen und Herren,



wir sind ein Kabelwerk und besitzen eine Zwirnmaschine-HENRICH 26/21 KE 25-4.

Wir haben das folgende Problem:eine,von den Leitungen für standig stromischen Motor SIEMENS SIMOREG K 6 RA 2281-6 DS22-0 D460/400 Mre-GdEF6S21, zeigt zyklischer Störung F 34 (EEPROM-Störung).



Wir würden Ihnen sehr dankbar sein,wenn Sie uns Beistand leisten können.



Wenn Ihre E-mail stimmt,bitte schicken Sie uns eine Antwort per unsere E-mail oder Fax.



In Erwartung auf Ihr Entgegenkommen,danken wir Ihnen noch heute.



Mit freundlichen Grüssen!
 
... and an approximate equivalent, courtesy of an online translation site, is -
Dear Sir or Madam,

We are a cable plant and have a twisted thread machine HENRICH 26/21 KE 25-4. we have the following problem:
F 34 (EEPROM disturbance) shows a cyclical disturbance one, of the lines for standig stromischen Motor of SIEMENS SIMOREG K 6 RA 2281-6 DS22 0 D460/400 Mre-GdEF6S21.
We would be very grateful if you can afford support.
If your e-mail is correct, please send us an answer by our e-mail or fax.
In expectation on your kindness we thank you certainly today.
Yours sincerely!

Unfortunately, I have no idea.

Ken
 
Hallo Diev.

Zunächst mal kann es sich bei Ihrem Gerät nicht um einen 6RA22**-Stromrichter handeln, weil die Siemens-Stromrichter erst ab der Version 6RA23** eine 7-Segment-Anzeige haben, welche Ihnen einen Fehler anzeigen könnte. Ich denke mal, dass es sich hier um einen Schreibfehler handelt.

Nun zu Ihrem Problem F34.
Als erstes sollten Sie die Einstellung an der Steckbrücke XJ1 überprüfen.
(Brücke 1-2: Schreiben auf EEPROM erlaubt, Brücke 2-3: Schreiben auf EEPROM blockiert).
Sollte die Steckbrücke XJ1 auf 2-3 eingestellt sein, müssen Sie den Parameter P87 kontrollieren.

Wenn bei den ersten beiden Punkten alles korrekt ist, dann ist das EEPROM defekt und Sie müssen die Elektronikbaugruppe A1660 austauschen.
In diesem Fall hoffe ich für Sie, dass sich die Parameter noch auslesen lassen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung unter
[email protected]

Gruss
ZIMBO
......................................................

Hi Diev.

First of all, it can't be a 6RA22**-Model, because the Siemens DC-Drive has a 7-segment-display just at 6RA23** or higher. Therefore it must be a typing error.

Now for your F34 problem:
First you should check the setting on the jumper XJ1.
(Jumper on 1-2: writing on EEPROM is allowed, Jumper on 2-3: writing on EEPROM is blocked.)
If the jumper is on 2-3 you shoult check the parameter P87.

If all the settings are correct, the EEPROM is damaged and you have to change the electronic board A1660.
In this case you are hopefully able to readout the parameters.
For more information please contact me at
[email protected]

greatings
ZIMBO
 

Similar Topics

Dears kindly need support to replace old SimoReg DC master Siemens Drive and upgrade to sinamics 6RA8081-6DV62-0AA0 series communication is...
Replies
8
Views
2,465
Dears i need help to enable and run drive manual using terminal block only test it FWD and REV
Replies
2
Views
1,611
Hi, Can anyone provide operating manual for the below mentioned Siemens DC drive : SIMOREG 6RA2675-6DV57 D380/190
Replies
0
Views
1,450
Hi, I'm trying to set up a Siemens Simoreg DC-Master on devicenet without using explicit messaging. I can't figure out exactly how the eds file...
Replies
0
Views
5,880
Hi there, Following procedure for updating software on 6RA7013, stuck at step 5 (for those who have the manual) where you open a dos window and...
Replies
5
Views
4,295
Back
Top Bottom