karabarera
Member
HI.
If possible, please help us to sort out the PLC PS416 CP300 .
Install the OS via sucosoft, everything is ok.
Then we install the pcd file from the flash drive, which was copied from the working PLC.
Program status shows that the pcd file is installed on the PLC.
Status (-)
Startup (activ)
When you click on cold start, it gives an error: "OS40ERROR(80ea) Lenght of card parameters not corecct".
Can you tell me if we are copying incorrectly to flash or what is the problem?.Thanks
https://a.radikal.ru/a34/2112/8d/a0fc6105246a.jpg
https://c.radikal.ru/c43/2112/7c/0346b63d96c7.jpg
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b11/2112/b6/2a01c0e02fb3.jpg/htm
ПРИВЕТ.
Если есть возможность, пожалуйста, помогите разобраться с ПЛК PS416 CP300.
Установили ОС через sucosoft s40, все ок.
Затем устанавливаем с флешки файл pcd, скопированный с работающего PLC.
Статус программы показывает, что файл pcd установлен на ПЛК.
Статус (-)
Запуск (актив)
При нажатии на холодный запуск выдает ошибку OS40 ERROR(80ea) Lenght of card parameters not corecct.
Можете ли вы сказать мне, если мы неправильно копируем на флешку или в чем проблема? .Спасибо
If possible, please help us to sort out the PLC PS416 CP300 .
Install the OS via sucosoft, everything is ok.
Then we install the pcd file from the flash drive, which was copied from the working PLC.
Program status shows that the pcd file is installed on the PLC.
Status (-)
Startup (activ)
When you click on cold start, it gives an error: "OS40ERROR(80ea) Lenght of card parameters not corecct".
Can you tell me if we are copying incorrectly to flash or what is the problem?.Thanks
https://a.radikal.ru/a34/2112/8d/a0fc6105246a.jpg
https://c.radikal.ru/c43/2112/7c/0346b63d96c7.jpg
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b11/2112/b6/2a01c0e02fb3.jpg/htm
ПРИВЕТ.
Если есть возможность, пожалуйста, помогите разобраться с ПЛК PS416 CP300.
Установили ОС через sucosoft s40, все ок.
Затем устанавливаем с флешки файл pcd, скопированный с работающего PLC.
Статус программы показывает, что файл pcd установлен на ПЛК.
Статус (-)
Запуск (актив)
При нажатии на холодный запуск выдает ошибку OS40 ERROR(80ea) Lenght of card parameters not corecct.
Можете ли вы сказать мне, если мы неправильно копируем на флешку или в чем проблема? .Спасибо