I'll still stress that you should get a PG. It's anyway your own choice and responsibility.
I have browsed the manual. Here's the restart description. The bold parts is relevant for you.
3.3 Anlaufarten
Die notwendigen Daten vom Betriebssystem für den zyklischen Betrieb
werden ermittelt und aufgebaut. Anschließend beginnt die zyklische
Programmbearbeitung. Siehe auch Programmieranleitung.
Abbruch der Funktion lfUrlöschenlf: Betriebsartenschalter von "STOP"
nach "RUN" und wieder nach "STOP" betätigen, ohne da& der Betriebs-
artentaster betätigt wird. Ergebnis: Urlöschen ist vermieden wor-
den; die ZBG bleibt im Stoppzustand.
3.3.1 Manueller Neustart ohne Geäächtnis
Merker, Zeiten, Zähler und das ProzeBabbild werden gelöscht. Die
Bearbeitung des Anwenderprogramms beginnt von vorn.
Das AG muB im Stoppzustand sein. Bei Mehrprozessorbetrieb muB der
Schalter auf dem KOR 923 auf "STOP" stehen.
Die ZBG wird rückgesetzt und geht in die zyklische Programmbearbei-
tung , wenn
- der Betriebsartentaster auf dem S-Prozessor in Stellung "RESET"
festgehalten wird,
- der Betriebsartenschalter von "STOP" nach "RUN" geschaltet wird und
- bei Mehrprozessorbetrieb der Schalter auf dem KOR 923 von "STOP"
nach "RUN" geschaltet wird
- oder durch die PG-Funktion "AG-Start".
3.3.2 Manueller Neustart mit Gedächtnis
Merker bleiben erhalten; Zeiten, Zähler und das ProzeBabbild werden
gelöscht. Die Bearbeitung des Anwenderprogramms beginnt von vom.
Vor dem Stoppzustand muB das AG im zyklischen Betrieb gewesen sein.
Bei Mehrprozessorbetrieb muB der Schalter auf dem KOR 923 auf "STOP"
stehen .
Die ZBG geht in die zyklische Programmbearbeitung, wenn
- der Betriebsartentaster auf dem S-Prozessor in Mittelstellung steht,
- der Betriebsartenschalter von "STOP" nach "RUN" geschaltet wird oder
- im Mehrprozessorbetrieb der Schalter auf dem KOR 923 von "STOP" nach
"RUN" geschaltet wird.
- oder durch die Programmiergerätefunktion "AG-Start".
3.3.3 Automatischer Neustart mit Gedächtnis
Wie manueller Neustart mit Gedächtnis, jedoch ist nach dem Ein- oder
Ausschalten der Versorgungsspannung keine Bedienung erforderlich.
Ein automatischer Neustart mit Gedächtnis erfolgt nach dem Einschalten
der Versorgungsspannung, wenn
- das AG vor dem Einschalten der Versorgungsspannung im zyklischen
Betrieb war,
- der Betriebsartenschalter auf dem S-Prozessor (im Mehrprozessorbe-
trieb auf den S-Prozessoren und auf dem KOR 923) in Stellung "RUN"
steht und nicht bedient worden ist,
- das Anwenderspeicher-Modul nicht gezogen worden ist und
- die Pufferbatterie in Ordnung ist (Daten im RAM-Modul müssen erhal-
ten bleiben).