Merhaba,
Konu ile ilgili sorduğunuz soru bize Almanya üzerinden gelmiştir,
Kontrol edilecek ilk şey, her çıkıştaki LED göstergeleridir. Çıkış LED'leri yanmıyorsa, çıkış adresiniz PLC'de doğru olmayabilir.
LED'ler yanıyor ancak hala güç yoksa, tüm güç veri yollarının ve dönüşlerinin 24VDC ile beslendiğinden emin olun.
24VDC, hem konektör 1 hem de konektör 2'deki 1.1, 1.2 ve 1.5 numaralı pinlere bağlanmalıdır. DC ortak, hem 1 hem de 2 konektörlerinde 1.3 ve 1.6'ya kablolanmalıdır.